Author Topic: Статическое электричество  (Read 3539 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline anovo

  • Sr. Member
  • ****
  • Posts: 273
  • Karma: +0/-0
Статическое электричество
« on: May 06, 2006, 20:05:17 »
Hi, all! (точно соответствующего раздела форума не нашел).
В конторе имеются несколько ноутов (Acer и IRu), которые страдают от разрядов статического электричества. Электрическая сеть в здании трехпроводная(т.е. с заземлением), ограничители перенапряжений на рабочих местах используются. Разряд происходит при прикосновении пользователей к мышам (Genuis GM-03003, цвет металлик), подключенным к ноутам по USB интерфейсу.  После разряда ноут зависает и его возможно загрузить только через несколько минут.

Гугл по данному вопросу в основном советует:
а. "Заземлить" пользователя, т.е. снять с него статическое электричество, с помощью токопроводящих материалов с сопротивлением не менее 1 МОм/м (на руку надевается металлический или эластичный браслет, соединенный с ковриком или с коробкой заземления проводом сопротивлением не менее 1 МОм);
б. Спецодежда из ткани, содержащей 96 % хлопка и 4 % проводящего волокна, обеспечивающего сопротивление около 3 МОм/м.
в. Обувь должна быть на основе натуральной кожи с сопротивлением не более 3,5 МОм.
г. Может использоваться антистатический стул, ножной браслет и антистатический напольный коврик
д. (Кое-что еще ...)
Советы, конечно, дельные, но в условиях многих, думаю, офисов нереализуемые.

Более простые советы:
    Прежде, чем приступить к работе, прикоснитесь к заземляющему источнику, чтобы избавиться от заряда статистического электричества, который Вы могли накопить. Антистатические браслеты – неплохое решение проблемы, хотя они и не являются обязательными компонентами комплекта поставки современных ПК.
    Кроме того, планируя работу с компьютером, постарайтесь не одевать шерстяных вещей. Как бы парадоксально это не прозвучало, но шерстяные вещи способны убить Вашу систему.

Что касается USB:
    USB интерфейс имеет дело с более высокими токами, нежели большинство других I/O интерфейсов. Именно поэтому короткое замыкание оборачивается катастрофическими последствиями для всей системы, если на материнской плате отсутствуют предохранители.

На основе практического опыта можно сказать, что традиционные ПК с PS/2 интерфейсами и мышами Genius из белого пластика не страдают от сабжа (при прочих равных).

Вопрос: сталкивался ли кто с подобными проявлениями, особенно при использовании USB-мышей (с покрытием типа металлик, думаю, это имеет значение) и как решалась проблема.
« Last Edit: April 14, 2008, 13:28:57 by anovo »
The White Rabbit put on his spectacles. "Where shall I begin, please your Majesty?" he asked.
"Begin at the beginning," the King said, very gravely, "and go on till you come to the end: then stop."
"Alice's Adventures in Wonderland" by Lewis Carroll

Offline Comrad

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 77
  • Karma: +0/-0
Статическое электричество
« Reply #1 on: May 06, 2006, 20:46:55 »
Quote from: anovo
Электрическая сеть в здании НЕ трехфазная (т.е. без заземления)

Скорее не трехпроводная.
Трехфазные блоки питания компьютеров последний раз видел на СМ.  

Самый простой вариант - мыть полы с антистатическими добавками.
На замену не дорогого линолеума на антистатический начальство раскручивается очень тяжело.
Кто понял жизнь, тот не торопится.

Offline stranger

  • Hero Member
  • *****
  • Posts: 922
  • Karma: +0/-0
    • http://
Статическое электричество
« Reply #2 on: May 07, 2006, 12:27:12 »
Как вариант заставить электриков вывести ноль в разетки или сделать заземление самим...
Но все-таки лучше поменять линолиум или заставлять уборщиц обрабатывать антистатиком. Сам с подобным мучаюсь - положили в аудитории дешовый ламинат и статикой теперь долбится, а розетки зашиты намертво под евроремонтом. Заземление вывести проблематично ибо 4 -ы этаж... Пока мучаюсь...
Как сервака прибьет - может зашевелятся...
[span style='font-family:Geneva'][span style='font-size:8pt;line-height:100%'][span style='color:gray']Единственное условие, от которого зависит успех, есть терпение.   Л.Н.Толстой
[/span][/span][/span]